Welcome!
This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.
Logik
OK folgende Situation:
- 2 Lüfter (Zuluft/Abluft) gesteuert über CO2 Sensor wenn über 800ppm oder alle 30minuten für Minuten über Timer
- Befeuchter über Sensor Humidity auf 85%
- Heizung über Sensor Temperatur wenn weniger als 12 Grad Celsius.
Jetzt stehe ich auf dem Schlauch, denn ich möchte das:
1. Wenn die Heizung läuft die Belüftung nicht eingeschaltet wird
2. Befeuchtung und Belüftung sollen nicht parallel laufen.
Hat jemand etwas ähnliches und kann bei der Verknüpfung helfen?
Danke
OK the following situation:
- 2 fans (supply air/exhaust air) controlled by CO2 sensor when over 800ppm or every 30 minutes for minutes by timer
- Humidifier to 85% via sensor humidity
- Heater over sensor temperature when less than 12 degrees Celsius.
Now I'm stuck because I want this:
1. When the heater is running the ventilation is not turned on
2. Humidification and ventilation should not run in parallel.
Does anyone have anything similar and can help with the link?
Thanks
I know, but i seach the logocal connection in SGC for this. Is it right, that i have to use the "NOR" connect between Heating, Humidifing and Ventilation?
Roy
I have createt a Room called "Zelt" on your Demo SGC. Can you show me how i can set the "nand" function for example "Heating" to disable the Fanfuntion when heating is on?
Hi
There is to play with the temperature, the fan should be higher as the heater... If the humidity works and you use a heater it actually dries the room.
Votre réponse
Veuillez essayer de donner une réponse substantielle. Si vous voulez commenter la question ou la réponse, utilisez simplement l'outil de commentaire. Rappelez-vous que vous pouvez toujours réviser vos réponses - pas besoin de répondre deux fois à la même question. Aussi n'oubliez pas de voter - cela aide vraiment à sélectionner les meilleures questions et réponses!
A propos de cette communauté
Themes
Outils de question
Statistiques
Posée: 17/12/2022 11:28 |
Vu: 3045 fois |
Dernière mise à jour: 19/12/2022 06:03 |
Logic gates work with I/O signals (red point on the function) only.
(In future version there will be a logic gate which you can start/stop or set a variable signal through a I/O signal. This is done but due a global leakage of single board computers not deployed yet)